查看: 3918|回复: 5
收起左侧

[电气] 优先脱扣和长延时短延时是怎么一回事啊,我只做过优先脱扣的实验

[复制链接]
发表于 2012-4-9 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
  我们船没做过什么长延时 短延时的实验。那是不是只是热继的一种保护啊~~~
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-4-9 20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
首先,你要搞清楚,优先脱扣跟长/短延时脱扣分别是脱的什么?
优先脱扣是指负载达到了在线机组功率的90%(一般情况),一些非重要的负载自动卸掉(厨房设备等),是为了保证供电的连续性。
长/短延时脱扣,是过电流的情况下,才会触发的。脱扣的发电机的主开关,是为了保护整个电路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-10 07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
我在以前回答问题时说过,优先脱扣脱的是负载开关,一般是厨房设备、空调等非重要设备,来保证一些重要设备的连续运行。长延时和短延时以及瞬间脱口动作的是主开关,这个一般都是在主开关上做模拟实验,真做实验破坏性很大,船东一般不干的,结合楼上的回答,LZ自己分析吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-10 11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发电机主开关的长延时与短延时的功能是必须要做的,此项是针对发电机的保护,通常是负荷试验之前要完成的项目,一般取发电机电流标称值的1.15至1.3倍(每个品牌厂家的推荐值不一样,但都是基于短路电流计算书基础上的.). 而优先脱扣和二三级脱扣只是为了电网的正常工作.(通常取95%~100%)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-10 20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
Handsomehuang 发表于 2012-4-10 11:44
发电机主开关的长延时与短延时的功能是必须要做的,此项是针对发电机的保护,通常是负荷试验之前要完成的项目 ...

我们似乎真没做过  我明天问问

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-29 16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
估计做了你不知道,不做这个实验船东船检会接受那也是厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 11:25

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表