查看: 1633|回复: 2
收起左侧

[电气] 关于发电机ACB

[复制链接]
发表于 2012-4-9 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
空气断路器有 MOTOR OPERATIONMANUAL OPERATION;还有 DRAW-OUT OPERATION PLUG-IN 都分别有什么区别呀!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-4-9 17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
空气断路器有 MOTOR OPERATIONMANUAL OPERATION;还有 DRAW-OUT OPERATION PLUG-IN 都分别有什么区别呀!

Motor operation就是ACB有电动的操作机构(内部有小电机对合闸弹簧储能),Manual Operation当然就是手动分/合闸了。Draw-Out 指的是开关的抽出状态; Plug-In;指的开关的连接状态。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-10 09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你是干啥的,这都不知道.好好看看书吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 11:22

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表