消防泵的数量.jpg --> 2.1.2  只说了1000总吨及以下的货船   如何配备消防泵?   但1000总吨以上的呢?!                  备注:这是ccs的钢归第五分册   关于消防的。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-4-12 16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就得看消防级别 和 船东要求了把
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-12 16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我看ABS规范上说的至少要两台
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-12 17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按SOLAS要求~1000总吨及以上货船至少两台~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-12 17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
说一说曾经上过的一条船的消防泵情况:2台主消防泵,一台应急消防泵,一台G/S泵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-13 09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
还要根据船长多少 确定消防泵的数量  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-13 21:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
但是SOLAS10.2.2.3.3说,此外,在货船机器处所设置的其他泵,如通用泵,舱底泵和压载泵等,其布置应确保这些泵中至少有一台具有本条2.1.6.2和2.2.4.2所要求的排量和压力,能向消防总管供水。

大家对上面这段话怎么理解啊?难道要三台消防泵?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-28 15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

按SOLAS要求~1000总吨及以上货船至少两台~