优先脱扣的执行时间和长延时执行时间比哪个时间长?比如某台发电机发生OCR(过电流),是额定电流的1.1倍,肯定执行优先脱扣,当达到长延时脱扣的负载,是先执行哪个呀???
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-3-20 10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
优先脱扣脱得是负载开关,延时脱扣脱的是主开关吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-20 17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上正解,优先脱口不论电流设定值和延时时间都比长延时要小,要不达不到供电连续性的目的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-21 11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
优先脱扣是保证供电的持续性
脱得是相对的负载
就是所谓的PT1 PT2
LTD STD 指的是电流过大,MSB的ACB断开
保护整个电路
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-22 01:50 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
sdstone 发表于 2012-3-20 10:35
优先脱扣脱得是负载开关,延时脱扣脱的是主开关吧?

说的不错,不过楼主估计想问的是这两个保护的时间设定值的长短吧?
说说我见过的吧:
优先脱扣一般是10+-2S。
长延时呢一般是20+-2S。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-22 01:52 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
我见过某厂测试这两个时间值时用的就是同一个电流设定值,10S到了优先脱扣动作,20S到了,长延时脱扣·!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-22 09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
钟少铅哥 发表于 2012-3-22 01:50
说的不错,不过楼主估计想问的是这两个保护的时间设定值的长短吧?
说说我见过的吧:
优先脱扣一般是10 ...

呵呵,其实我就这个意思,我自己没说明白,惭愧!!!!   那就是说比如单机运行发电机的长延时脱扣为120%~130%,当达到长延时脱扣负载,肯定要先发生优先脱扣了是吧?  除非优先脱扣把次要负载都卸掉了,然后再达到120%负载以上,才能执行长延时脱扣??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-23 02:05 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
luguangtong 发表于 2012-3-22 09:45
呵呵,其实我就这个意思,我自己没说明白,惭愧!!!!   那就是说比如单机运行发电机的长延时脱扣为120 ...

我说的只是时间上长短的区别,并不表示非得执行完优先脱扣才会进行长延时脱扣,两者没有互锁或者联锁之类的关系。
只要长延时要求的负载保持了20S,主开关就会脱扣,跟配电板上的配电开关跳闸不跳闸没有关系。
你想啊,万一你的优先脱扣故障了导致无法脱扣的话,难不成过载达到20分钟也不让主开关跳闸吗?这不要出大事了嘛~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-23 06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
优先脱扣是为了跳开某个负载而让本总电网继续运行,当检测到主发电机电流达到90%-95%额定电流时;延时10S,把相应的负载跳开,比如电灶的“分开关”,然后本电网将或应该继续安全运行。
长延时脱扣是为了跳开“已经不安全了”的线路或电网,当检测到电流达到130%额定电流时,延时20S,开关再跳开。

我理解优先脱扣是“丢卒保车”的概念设计:0.95倍达到10S,把卒丢弃;如果丢了卒还没起到作用,噌噌又升到了1.3倍,那就延长20S,把车也停下算了,否则车掉河里了呵。

这只是我的理解,我只懂概念,原理不懂。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2012-3-23 06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
6楼说的,
你的意思是:同一电流但根据时间来跳是吧?同一电流,10S跳第一道防线,20S跳第二道防线。
我觉得你这样做,使用要求无形种提高了,也就是“提前保护”了,根本没等到1.3倍,才0.95倍,但仅时间稍长(20s)你就跳开了。
我不知道是不是符合规定,但我觉得实际生活中可以这么用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-23 06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我看相关帖子,楼主2011-11-21有个关于优先脱扣的帖子,你主要是把概念弄混了。
你要分清楚,谁的电流?启动谁?跳谁?。。最主要的概念是:这么设置(设计)的目的是什么,懂了它的目的就好办了。
不过你现在应该早明白了吧,都半年了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-23 08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
老侠客 发表于 2012-3-23 06:26
我看相关帖子,楼主2011-11-21有个关于优先脱扣的帖子,你主要是把概念弄混了。
你要分清楚,谁的电流?启动 ...

嘿嘿,老侠客记性真好 哈哈  恩,谢谢你的指导
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-1 15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这里主要是定时限和反时限,不管一级和二级优先脱口和过电流都是反时限的,所以肯定优先脱口先动作啊
如果定时限那么严的船级社肯定是通不过的。所以10S20S都是假的,时间要变化的
回复 支持 反对

使用道具 举报