发表于 2012-3-14 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
如果是差动保护的接法,继电器对发电机内部绕组和TA之间的引出线进行保护。但是我们的图纸1TA不是接到1QF之前,而是接到1QF的后面(接近母排处),这样对嘛? 请教。。。
差动保护.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-3-14 12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人觉得没什么问题!

发电机的差动保护,其目的就是在发电机或者发电机和断路器之间的供电电缆发生短路事故时能使发电机去磁并断开断路器,考虑到差动保护的原理,2TA必须是尽量靠近发电机侧,1TA必须是尽量靠近母排侧。1TA安装在1QF之后或者之前,影响不大,反正都是取样电流值然后计算差值,当差动电流大于差动保护装置的整定值时,使得1QF动作断开就是。

从配电板厂家施工角度来看,安装在1QF之后靠近母排侧应该比较方便。

PS: 一家之言,仅仅我个人理解,需要高人详细解释。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-14 12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
正常的差动保护解法,应该是配电板发电机屏断路器进线侧装3个保护CT,发电机那边装3个保护CT.
至于说进线侧怎么安装,得看你们进线侧铜排怎么布置了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-15 11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
尚在学习中
PS:楼主真三玩多了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-15 14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该没有什么关系的,都可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-20 10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
孤单的瓶子 发表于 2012-3-14 12:35
正常的差动保护解法,应该是配电板发电机屏断路器进线侧装3个保护CT,发电机那边装3个保护CT.
至于说进线侧 ...

瓶子大哥,好久不见
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-20 10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
ycshmax 发表于 2012-3-15 11:01
尚在学习中
PS:楼主真三玩多了吧

我不玩真三,我玩DOTA
回复 支持 反对