个人觉得没什么问题!
发电机的差动保护,其目的就是在发电机或者发电机和断路器之间的供电电缆发生短路事故时能使发电机去磁并断开断路器,考虑到差动保护的原理,2TA必须是尽量靠近发电机侧,1TA必须是尽量靠近母排侧。1TA安装在1QF之后或者之前,影响不大,反正都是取样电流值然后计算差值,当差动电流大于差动保护装置的整定值时,使得1QF动作断开就是。
从配电板厂家施工角度来看,安装在1QF之后靠近母排侧应该比较方便。