123
返回列表 发新帖
楼主: fxeg123
收起左侧

[电气] 急求高手指点!机舱内的变压器进线端一个填料函里进了两根电缆,这样可以吗?

  [复制链接]
发表于 2012-4-25 19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
真服了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-4-27 10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
当然不行啊,填料函只能通过一根电缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-29 15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
你这样子,电缆进去能够紧固嘛。一个电缆进一个分填料函都有讲究的。你们这个科长可以下岗了。估计是关系上去的吧。设计的就是***。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-1 17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
IEC 上有相关规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-2 14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
我 艹  LZ 熔盛重工的啊  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-18 21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
船厂设计没能做到位,一个填料函只能走一根线。只有这样的工艺,才能保证那种效果!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-18 22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不可接受啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-20 11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果他说要拿规范  ,那很简单一件事,那以后就严格按规范和标准来,搞死他。再说可以让他们提供他们厂里的接线工艺。现在操蛋船厂太多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-2 16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定不行啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-6 11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我擦,谁挖的坟
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-6 12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
应该要加固!不加固肯定不符合规范!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-6 22:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一个洞,两杆枪,正常船东是不可能接受的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册