楼主: fyu003
收起左侧

[电气] 从未见过的电力推进单线图

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-6-6 08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
EL-06434 发表于 2012-6-5 20:48
什么是FI-FI功能?没度娘出来!!

Fire-Fighting!
消防!
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-6-6 10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
超过两个MSB的  都需要首尾相连   保证每台发电机都可以给其他供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-25 13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
diangong2012 发表于 2012-2-20 14:11
回复 1# fyu003

也可以说是三台中任意一台坏了,都不影响主配供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-19 15:21 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
如下解释,是否很专业。

1。使用了四个隔离开关的目的,就是当任何一段配电盘出现断路故障的时候,及时地将故障段的配电板从电站中剔出掉,还能保证其他两段配电板继续工作,达到冗余计目的,满足DP3要求。
2。如何达到隔离:
     仅一个例子说明,如中间断配电板短路, MT1 & MT4  通过欠压脫扣器立即分闸,保证第一和第三段配电板继续工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-25 16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
EL-06434 发表于 2012-6-5 20:48
什么是FI-FI功能?没度娘出来!!

消防fire-fighting,他这个是对外消防泵。用于对外救援,比如有的船失火了,这个泵喷水,可以达到110米以上的距离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-25 16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这艘船的配电,和推进器配置可以看出是欧洲船,做平台供应和消防救援用的哇,或者勘探。有钱的主啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-25 22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
Nunchucks 发表于 2012-6-6 10:15
超过两个MSB的  都需要首尾相连   保证每台发电机都可以给其他供电

你所说的,是什么标准的要求?什么法规的要求。
我们都没听说。

三个配电板头尾都用联合开关联起来, 那不就成了‘环形’配电系统, 比‘枝干形’配电系统有什么优劣?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-27 22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
跟我公司的的也一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-31 22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
冷风夜雨 发表于 2013-10-27 22:15
跟我公司的的也一样

MAWEI, SOUTEASTERN, XIAMEN, COSCO ZHOUSHAN...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-1 08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上说的对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-1 10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个我也要多学习学习 看看看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-4 01:00 | 显示全部楼层 来自: 法国
EL-06434 发表于 2012-6-5 20:48
什么是FI-FI功能?没度娘出来!!

fifi功能就是灭火功能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-6 11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
江海直达 发表于 2013-10-19 15:21
如下解释,是否很专业。

1。使用了四个隔离开关的目的,就是当任何一段配电盘出现断路故障的时候,及时 ...

这属于DP的设计,但不是DP3的,DP3是个闭环的,而且2#发电机直带消防泵的,没见过这种设计,但肯定一点的是,不是DP3的设计,DP3的设计是电盘之间闭环的,而这个图不是,别看他都通过开关到T3,但不是盘与盘的连接。它缺一个MBB1到MBB3的连接,冗余不够DP3的设计,像是DP2的,不敢肯定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-8 15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
zhangjinrui11 发表于 2014-10-6 11:13
这属于DP的设计,但不是DP3的,DP3是个闭环的,而且2#发电机直带消防泵的,没见过这种设计,但肯定一点的 ...

确实值得推敲,原单线图是否确实符合dp3电力配电系统要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-8 15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
fyu003 发表于 2012-2-14 15:59
有这样的可能性!
ABB的配制图很明显看出是两个配电板。
可以参考一下

虽然看起来很复杂,但我认为这个单线图,仅仅满足dp1电力配电要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-8 16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
江海直达 发表于 2014-10-8 15:56
虽然看起来很复杂,但我认为这个单线图,仅仅满足dp1电力配电要求。

满足DP2,肯定不是DP3,当然DP2也有可能是所谓的“闭环”(真正的闭环供电,目前做的项目很少,我们平时所说的闭环,中间联络开关是断开的,不能说是真正的闭环供电)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-8 23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
装大师的可真多
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-9 19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门

大师不好装。
专家也许可以装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-11 10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 kadachaotz 于 2014-10-11 10:36 编辑

这个结构叫单母线分段结构,配置为“主断路器+隔离开关”。故障情况下,断路器分断,之后隔离开关分开产生可见明显断点,主配电板不可以自动重合闸。隔离开关不能起到分断故障的作用。