查看: 1482|回复: 5
收起左侧

[管系] 请问压载管的主管可以高于双层底跟压载泵吗

[复制链接]
发表于 2012-2-12 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
请问压载管的主管可以高于双层底跟压载泵吗
还有压载管离船底板只有200MM,这样也可以吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-2-18 16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以啊,因为船舶下水之后,船舶尾部池水高度通常要高于压在管的主管高度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-19 15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
可以啊。我就看到一条船的压载管是走上面的,确切的说是从压载泵的出口高度 ↑2M左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-20 14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
低于最大倾角处的最低水线就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-20 14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
或者这么简单的总结来说,海底阀箱的进水开孔,一定是会低于上述要求的,总管不管怎么走,不高于开孔最上面的位置就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2012-6-14 19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
也不知道,没人回答问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-30 00:29

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表