查看: 4984|回复: 14
收起左侧

[SOLAS] 请教一下 关于机舱报警与CO2释放的问题

[复制链接]
发表于 2012-2-2 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
是否有规定 机舱报警响起 co2多长时间后释放呢??
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-2-2 10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
30秒-60秒可调,不过一般都是30秒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-2 10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
FSS CODE有相关要求,报警时间的长短要根据撤离火灾场所需要的时间而定,通常不得少于20秒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-2 11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
释放报警 开始以后
20秒以后才可以开始跳瓶
我们这里是定的是一分钟
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-7 22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
机舱报警响起是应为操作手打开操作箱,箱子盖子有连接报警触点,一打开箱子就发生预释放报警。打开箱子后一般里面有两个控制杆,要同时操作,一个控制杆是连接到切断机舱风机的触点和释放报警的触点。另一个操作杆是开启CO2控制空气管路阀门,让控制空气管路的气体到达延时器,20秒后延时器的控制空气控制CO2瓶的瓶头阀起跳开始释放CO2气体。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 18:10 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
我们这一般也是30秒!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-19 17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
三十秒

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-5 11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
夜之哀伤 发表于 2012-3-7 22:21
机舱报警响起是应为操作手打开操作箱,箱子盖子有连接报警触点,一打开箱子就发生预释放报警。打开箱子后一 ...

给力啊
我想问问呢
船上做CO2模拟试验,报验时,瓶头阀打开后,CO2不就跑出来了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-8 09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
做实验的时候CO2瓶头阀上的保险销没有拔出来的,所以做空气起跳实验的时候CO2跑不出来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-8 09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
做实验的时候CO2瓶头阀上的保险销没有拔出来的,所以做空气起跳实验的时候CO2跑不出来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
国际消防安全系统规则要求
QQ截图20130812221045.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-14 17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
不少于20秒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-18 13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不少于20秒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-18 19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
夜之哀伤 发表于 2012-3-7 22:21
机舱报警响起是应为操作手打开操作箱,箱子盖子有连接报警触点,一打开箱子就发生预释放报警。打开箱子后一 ...

怎么只关了风机,不是风油么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-20 20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波

不少于20秒
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册