查看: 1390|回复: 5
收起左侧

[电气] 火灾报警系统防爆感烟探头温度等级?

[复制链接]
发表于 2012-1-31 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
火灾报警系统中防爆感烟探头的温度等级T1,T4具体的温度范围?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-1-31 17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 1# 龙之云崖

T1<450
T2<300
T3<200
T4<135
T5<100
T6<85
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-31 17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 2# youngfp


    没看明白?T1是温度小于450?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-31 17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 3# 龙之云崖


    是的,温度范围越小,所处的区域越危险,所以T6实际上是级别最高的防护,你仔细琢磨一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-1 08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
学习了,感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-1 17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 4# youngfp


    谢谢呀!明白了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册