请问哪位高手能告诉我IEC规范里个有  不同颜色电缆必须分开绑扎的规定 (船上电视电缆和普通仪表电缆绑一块儿了,改的话很费时间)
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-1-9 17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个真不是太了解IEC里是否有说,但我们常规的做法就是信号电缆和动力电缆以及本安电缆分开,如果是分颜色的那就更要分开了,不同颜色的电缆敷设在一起很容易就发现了,我们以前的做法是,常规电缆是黑色,信号电缆是灰色,耐火电缆是橙色,本安电缆是蓝色,彼此分开,但信号电缆只要不和变频设备的电缆敷设在一起的话,是没有干扰的,前期是你们敷设做的不错,接地也做得不错才行,如果船东有疑问的话,改又很难,那么你可以承诺他,做效用或者试航时候如果出问题你们无条件整改就好了,一般没有问题的,我们严重的,电缆都5,6层了,什么动力的,信号的,当然也有电视的都再一起了,最后试航时候也是好好的,没有干扰。赌一赌吧,{:3_53:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-10 11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
顺便问一下对于动力电缆,信号电缆是如何定义的?有官方解释吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-10 16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 2# gongzhenyulove


    很感谢回答,不过我们这儿是造海空的,鸟规矩多的一笔,不像我以前的公司早散货油轮什么的。好想找跟救命草抓下呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-10 17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 4# 南通小人物


    哦,,同情啊,早期生产设计时候注意下好了,不过现在已经这样了能怎么办,重新放线是不可能的了,跟领导反映一下,采取点手段什么的,要不也没啥别的办法了,不过可以效用一下吗,如果真干扰再改被,50%的概率吗,是不
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-17 14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 1# 南通小人物


  像你说的这个我知道,你把电视电缆敷设到信号缆的上面没事,但不能和动力电缆混合到一起,本安的应与其他的电缆分开。中高压的等也要单独敷设。原则上是不同色的电缆需要单独敷设,具体的记不清啦,我记得当时在平台上的时候电视和网线的线色明显和别的信号缆不一样,经过协商直接敷设到信号缆上面就O了,DNV通过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-19 15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
现在船东和船级嘴大
动力信号分开,高压低压分开,本安单独敷设这些基本的都有要求
但是不同颜色的信号电缆要分开就是看心情了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-29 07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 5# gongzhenyulove


    是啊,悲催啊,我们一直都在徘徊着是否重放线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-3 19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
那就麻烦喽了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-27 21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有这样的情况 头一次听说。都是动力信号分开 不同电压分开 AB网分开 本安单独等等 这个颜色区分是不是船东发威了