这部分现场是属于哪个部门来做?有什么规范要求必须做么?还是根据不同的船级社有自己的规定?我们能不能提供足够的灭火器取代自动喷淋?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-12-31 13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
这个没真不知道····
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-31 13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这部分现场是属于哪个部门来做?有什么规范要求必须做么?还是根据不同的船级社有自己的规定?我们能不能提 ...
海澜之谜 发表于 2011-12-30 15:01



    小于4平米的油漆间不需要固定式的灭火系统,可以使用便携式灭火器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-31 16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从附近的消防管拉一路支管进来(在房间上方),再加装几个喷淋头,在房间的外面装一个手动阀。就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-31 16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从附近的消防管拉一路支管进来(在房间上方),再加装几个喷淋头,在房间的外面装一个手动阀。就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-31 16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
从消防管拉管子进来,从严格意义上来说是不符合要求的,因为油漆间失火后,无法保证喷淋头自动喷水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-3 08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 5# chin_bingjun

你这么说无法做到自动喷淋,另外有什么规范要求必须做么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-3 08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 3# melody04223


    你说的是出自哪里?有明文规定么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-3 08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
固定式CO2, 干粉,水喷淋任选其一。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-3 09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个不是以船级社的要求来定,一般是根据挂旗国的要求。
大多以四平方米为界限,小于一般手提式灭火器就行。如果大于4平米则要求固定式灭火,CO2\干粉、水喷淋任选其一。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-3 11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复  melody04223


    你说的是出自哪里?有明文规定么?
海澜之谜 发表于 2012-1-3 08:12



   你看看规范吧,这点是规范中明确规定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-3 18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 9# jackal


    没有明文规定必须喷淋的么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-3 18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 11# melody04223


    哪个规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-4 04:37 | 显示全部楼层 来自: 英国
SOLOAS CHAPTER II-2
6.3.1   Paint lockers shall be protected by:
.1   a carbon dioxide system, designed to give a minimum volume of free gas equal to 40% of the gross volume of the protected space;
.2   a dry powder system, designed for at least 0.5 kg powder/m³;
.3   a water spraying or sprinkler system, designed for 5 l/m² min. Water spraying systems may be connected to the fire main of the ship; or
.4   a system providing equivalent protection, as determined by the Administration.
In any case, the system shall be operable from outside the protected space.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-4 08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复  melody04223


    哪个规范
海澜之谜 发表于 2012-1-3 18:44



   ABS和CCS
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-14 18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
有要求,但是应该是没有要求自动吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-14 18:52 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
应该是没有要求自动喷淋的
回复 支持 反对