发表于 2011-12-26 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
这几天,车间做了几个DN350的手动闸阀,阀的密性压力是25公斤。我们是在阀关死的情况下,一头加水然后将盲板封死,打压。当压力打到17公斤时,发现压力上不去。闸阀的另一端没有发现有什么水痕。估计是水流到阀体的阀腔中去。
今天闸阀的厂家有人说是我们的情况很正常,要我们接着打,当水流满阀腔后压力就可以上去。说是加水的那端压力比较大,导致阀板变形,水就流到阀腔中去了。
我查了GB600中关于闸阀的密性试验,也是有说过要将阀腔灌满水这点,请知道的前辈指点下。
另外,我也做过很多6公斤的闸阀的试验,都没有问题。