The failure of the 220ESB transformer incomer CB will initiate a close command to the redundant CB from
220MSB and redundant CB close status will interlock the transformer incomer CB close again


这里面主要是不太清楚transfomer incomer CB 怎么理解。CB:CONTROL BOX. 急求大虾............
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2011-12-23 22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这是一个220V选择柜的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-23 22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
急求中........
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-24 00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
CB is circuit breaker
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-24 07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-24 07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上正解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-24 08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
4楼谢先。 这整段话怎么理解。急求...........
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-24 09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
顶,有哪位侠士给个完整答复呀......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-24 15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
断路器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-24 18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
220v选择柜是什么东西?给什么用的?字面上意思是应配侧的断路器故障后,主配侧的冗余断路器就合闸。然后再产生一个联锁信号给应配侧的断路器使其再次闭合
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-24 19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
没看懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-24 23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
CB
control box 呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-25 10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
The failure of the 220ESB transformer incomer CB will initiate a close command to the redundant CB from
220MSB and redundant CB close status will interlock the transformer incomer CB close again
如果220V应急配电板(可以理解为应急配电板220V负载屏)连接变压器的断路器如果合闸失败应自动发出主配220v备用开关的合闸信号,备用开关应与变压器开关有连锁(意思是应急变压器的开关优先,如果应急变压器合闸了,他自动断开),不知道我的回答你满不满意,,,,那里不对的希望大家来指正,另外,看这个字面意思,AC220V负载屏有两路220进来,一路还来自主配的220V屏,不知道这么设计的依据是什么,不太理解,如果主配BLACK-OUT了,应急变压器有崩溃了,那么这个时候AC220从哪里来???