[电气] 机舱监测报警

[复制链接]
发表于 2011-12-23 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 cxh1987 于 2011-12-23 20:24 编辑

机舱监测报警,如发电机厂家提供的至机舱报警的无源触点有常开触点和常闭触点,这个常开和常闭触点有什么区别和不同么?一般来说接常闭或常开哪个比较好,或有什么区别和影响?
请指教!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-12-23 20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有什么区别,都可以。。。
个人比较倾向常闭断开报警,所以签协议时我会加上这句。
我记得论坛里前段时间讨论过这个类型的帖子,楼主可以搜搜!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-23 20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我们一般送检测报警都是常闭,断开报警,这样可以检测有没有断线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-23 21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
等待答案。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-23 21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
等待答案。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-24 07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一二楼正解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-24 08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
二楼是对的,一般都会事先说明的,都会优先选择断开报警的。主要是断开报警要方便一些,说简单一点就是:当正常运行时是通电的,此时一般继电器都是得电的,常开会变为闭合;有故障断电,闭合的触点就断开报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-24 19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
上边说的不对,别把这么好学的一孩子教错了!如果有短线报警功能的话,要用闭合报警!短线报警是在触点两端加一定欧数的电阻(每个厂家选用的阻值都不一样,一般都是3k欧以上,采集电流要很小才行),正常不报警状态下,即开点的时候,能监测到电阻存在就说明没有断线。像你说的如果是那样断开报警还带断线报警怎么监测断线??报警的时候(线也断开了)单片机是认为它断线了呢还是报警了呢?您说对不?常开常闭主要是为了配合监控厂家,哪个需要用哪个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-25 10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上的弟兄们说的都对,报警一般选用常闭,这样安全一点,防止接头掉线之类的断线情况发生,涉及到停车保护这些通常选用常开(同时配有断线监测,也就上面大哥哥们说并上一个大电阻)。各家设计有各家的理念,一般提供信号这方通常都是提供一组点(NO+NC),爱用啥你自己挑,呵呵,,灵活度大了很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-26 14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般报警都选常闭的 断线报警
回复 支持 反对

使用道具 举报