查看: 2167|回复: 5
收起左侧

请问 如何做应急发电机的试验?

[复制链接]
发表于 2008-2-19 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
一个发电机在我面前   我们要对其做试验  
我现在应该注意那些问题   要做那些报警  应是怎样的一个步骤?
我现在不知从何处下手,,,,帮帮我!!谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-2-19 09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做负载试验,本论坛上有相关主题!请搜索!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-2-19 09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
怎样搜呀,,,我咋找不到呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-23 23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
根据试验大刚要求试验,
一般来说:按试验大刚先做柴油机各报警点.
                 再做应急发电机负荷试验.
                  自起动试验
         手动起动试验
按试验大刚做好原始试验记录.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-25 05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好象做负荷实验供应商应该要来配合的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-2-25 12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢各位,我现在已经做完了,发电机和配电板的厂家都来了。
各个报警点,负荷试验,绝缘的测量 特性试验
回复 支持 反对

使用道具 举报