查看: 1699|回复: 9
收起左侧

[电气] 油船本质安全型电话问题?急

[复制链接]
发表于 2011-12-6 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
有个现实的问题,油船一般会配置一套本质安全型的电话系统。那有一个疑问,为什么处在安全的区域的电话及其线路都要采用本质安全型的?
比如驾驶室、货控室、蒸汽透平处?
回复

使用道具 举报

龙船学院
头像被屏蔽
发表于 2011-12-6 10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
安全区域应该不需要的,你可以在防爆区域出来的电缆上在安全区域增加一个隔离栅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-6 15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上老手啊。正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-6 19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 2# andylgang

本安电话系统,我们这边一直不管安全区域还是危险区域都是一样的操作方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-6 19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
??我们船上只有危险处所使用防爆电话,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-6 21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
危险区域是强制要求,安全区域可以用
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2011-12-7 08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复  andylgang

本安电话系统,我们这边一直不管安全区域还是危险区域都是一样的操作方式。
mynamejkw 发表于 2011-12-6 19:07



    你们这样做,我不反对!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-7 09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
通常是加隔离栅。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-9 13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
安全区域是不需要的 可以不用本安型的设备
通常是危险区域过来的电缆加装隔离栅
本安设备 安装什么的都麻烦
本安电缆需要单独辐射 离普通的电缆最近也得50MM以上 太麻烦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-9 13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
安全区域是不需要的 可以不用本安型的设备
通常是危险区域过来的电缆加装隔离栅
本安设备 安装什么的都麻烦
本安电缆需要单独辐射 离普通的电缆最近也得50MM以上 太麻烦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 14:39

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表