[电气] Cold standby ,是什么含义?和热备份的区别是什么?

[复制链接]
发表于 2011-12-2 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
This system is connected master station (CPU Cold standby redundancy, located in PLC cabinet) with slave stations,。。。。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-12-2 11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
热备是两个单元都保持在线,单元同步,主单元遇故障就直接切换
冷备是备用单元工作时不在线,主单元故障时启动备用
热备切换快
冷备稳定性稍微高点吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-2 19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-2 21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 zhaowc0027 于 2011-12-2 21:36 编辑

同意二楼的说法:
“热备是两个单元都保持在线,单元同步,主单元遇故障就直接切换
冷备是备用单元工作时不在线,主单元故障时启动备用”。
举几例热备:
1、带有PMS系统的电站,其中2台发电机组工作,另一台热备。当其中一台故障停机或负载超出预期时,备用机组会在PMS管理之下,自动投入运行。
  老船舶没有PMS,当需要投入备用机组时,需人工投入,即使冷备。
2、铺管船上的管线张紧器是铺管的举足轻重的设备,不允许铺管时故障停机,否则将对管线造成不可估量的威胁。因此,张紧器的电控装置是热备型,即包括两套完全相同控制装置----A和B系统。当选择其一(如A系统)时 ,另一套B系统也在运转,只不过不参与控制。当侦错单元感知A系统故障时,立即发出指令,投入B系统。由于是热备状态,太快了,根本看不出转换过程。
3、还有我们常见的微机机箱旁边的UPS不间断电源。它的热备对象针对市电。当市电丢失时 它会毫秒级投入,以保证我们的数据不会损失。

评分

参与人数 1 +1 收起 理由
DraftMan + 1 太感谢您了!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-3 15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
貌似还没见过真正的热备份。包括西门子S7 400系列。
回复 支持 反对