查看: 2746|回复: 5
收起左侧

[电气] 关于ACB的异常脱扣和ACB过电流脱扣

[复制链接]
发表于 2011-11-29 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
发电机到配电板的ACB过电流脱扣是不是指长延时和短延时脱扣? 那么ACB异常脱扣包括ACB过电流脱扣吗? 我认为包括呀。 但是我看我们图纸报警点有ACB异常脱扣和ACB过电流脱扣。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-11-29 17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
其实超过额定电流就叫过流,保护有三种,长延时,短延时,瞬时,ACB异常脱扣指示的是主空开的状态,我们这边图纸显示,只要是ACB断开,这个倒霉灯就会亮,还有就是经过内部管理模块输出的“过电流预报警”,脱扣到没设置指示灯,不过想设置也不难,满足长延时脱扣输出一个报警,短延时脱扣报警都是有可能的,,,这个很活的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-29 17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 1# luguangtong


    ACB UNNORMAL TRIP OFF CAN BE CAUSED BY OL, SC, UV, RP and differential protection.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-30 17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 2# gongzhenyulove

哦 你意思是不是就是当发生过电流,会发生预脱扣报警,当达到一定时间,ACB就会异常脱扣。但是我们版子上的指示灯就这样写着 AL1  ACB1 OVER CURRENT TRIP
    AL2  ACB1 ABNORMAL TRIP
如果是预脱扣报警,就应该改成ACB1 OVER CURRENT  ALARM 是吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-30 17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你说的很对,这个你需要看看原理图了,从字面上看你这个应该是过流脱扣报警,那边原理图看的懂把?如果有原理图研究研究你就明白了,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-30 18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看看原理图,能看出来的
回复 支持 反对

使用道具 举报