问题2的详解:
三个指示灯的两端分别接在待并发电机和电网的对应相上,这样,每个指示灯两端电压就是其对应相的电压差,当电压、频率和相位不一致时,在待并机与电网之间就会出现电压差,指示灯就会发亮。当同相无电压差是,同步指示灯就会熄灭。随着相位差的增大,指示灯就会逐渐变亮,当反向时亮度为最大。因为灯泡上所加电压的大小是随相位的不同而变化的。一般,当电压降到额定电压的0.3到0.5时,灯泡就已接近熄灭,因而灯泡在熄灭状态要逗留一段时间,故操作者要仔细观察指示灯的变化。
这种灯光熄灭法,从指示灯明暗变化的速度可判断差额的大小,调整待并机的频率,直至明暗变化1周为3--5S(频差为0.2--0.33HZ)及时扑捉相位一致时刻进行合闸操作。 |
|