查看: 2396|回复: 18
收起左侧

[电气] 问下这些个启动方式有什么区别?一般用途选择怎么选?

  [复制链接]
发表于 2011-11-23 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
星三角启动,直启动,软启动,自耦变压器启动

感谢论坛的达人做下解答。。。
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2011-11-23 10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
my sofa
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-23 10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没沙发了,搬个凳子来坐
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-23 10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
星型和三角型启动一般就是转子外面有个盒子 接线方式一变就三角星来回变 貌似也可以自动变 一般都是先星型 后三角形启动 减少对电网的冲击 后边那些我也没听说过 希望对你有所帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-23 13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个建议你找本电气专业教材看下,书上都有的,现在船上一般用的就变频启动,软启动,直接启动和星三角了,自耦变压器没怎么见……
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-23 14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个建议你找本电气专业教材看下,书上都有的,现在船上一般用的就变频启动,软启动,直接启动和星三角了, ...
孤独使者 发表于 2011-11-23 13:22



    嗯  多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-23 14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
星型和三角型启动一般就是转子外面有个盒子 接线方式一变就三角星来回变 貌似也可以自动变 一般都是先星型  ...
jason88 发表于 2011-11-23 10:49



    tks a lot
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-23 14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没沙发了,搬个凳子来坐
xiaoyaodashi110 发表于 2011-11-23 10:46



  多谢哥们儿帮顶哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-24 16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
船体专业的  真的不懂  飘过  呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-24 19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
看看电力拖动,这个不是一两句话就能解释清楚地
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-24 20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个得根据实际情况选啊,得看电站的容量的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-25 08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
选用起动方式时,应考虑:
1、规格书要求(规格书上常要求>XXKW的电机要采用Y-D起动方式或自藉变压器起动方式,具有电流表,重要成对泵要求互为备用,且有空间加热器等)。
2、厂家设备标准。
但如果没有上述规定,我们就应注意选用的合理性了。通常注意考虑其起动电流。常用起动方式有:直接起动DOL,星-三角降压起动S/D,自藕变压器降压起动ATR,软起动四种方式。直接起动,其起动电流为4-7In,起动电流最大,起动扭矩最大;自藕变压器降压起动,其起动电压可为90%,85%,75%等,其对应的起动电流是直接起动电流的90%、85%、75%,起动扭矩较大,常用于既要降低起动电流又要保证起动扭矩的情况;星-三角降压起动电流最小,通常只有直接起动电流的四分之一,其主要目的是降低起动电流;软起动,可通过设定,具备上述任何一种起动方式的功能。
举个例,如舵机1号为Y-D起动,2号为ATR起动,由于一台应从主电源供电,另一台应从应急电源供电,请问1号用主电还是应急电?
答案是,1号应取应急电,2号取正常电。因1号起动电流小,从应急配电板取电较合理,由于应急发电机功率小于主发。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-25 11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
选用起动方式时,应考虑:
1、规格书要求(规格书上常要求>XXKW的电机要采用Y-D起动方式或自藉变压器起动方 ...
ghw 发表于 2011-11-25 08:35



    这位大哥解释得很用心  非常感谢哈   弱弱地问一句:“Y-D是什么启动方式,我看到过,但是不知道在哪儿看到的了。”
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-25 11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
选用起动方式时,应考虑:
1、规格书要求(规格书上常要求>XXKW的电机要采用Y-D起动方式或自藉变压器起动方 ...
ghw 发表于 2011-11-25 08:35



    还有个问题   你提到软启动具备上述任何一种启动方式的功能, 那是不是基本都可以用软启动代替了呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-25 11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
还有个问题   你提到软启动具备上述任何一种启动方式的功能, 那是不是基本都可以用软启动代替了 ...
marineelec 发表于 2011-11-25 11:56



    理论上是可以的,但要考虑成本
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-25 12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
遇到这种问题的时候,就可以翻翻大学的教材。电工电子,电气专业的电力拖动,或者机床电气
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-25 12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
理论上是可以的,但要考虑成本
孤单的瓶子 发表于 2011-11-25 11:58



    谢了    瓶子哥。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-25 12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
遇到这种问题的时候,就可以翻翻大学的教材。电工电子,电气专业的电力拖动,或者机床电气
jihh 发表于 2011-11-25 12:44



    是个方法,不过大学不是学电气专业的, 没教材。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-25 13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
电压由零慢慢提升到额定电压,这样电机在启动过程中的启动电流,就由过去过载冲击电流不可控制变成为可控制。并且可根据需要调节启动电流的大小。电机启动的全过程都不存在冲击转矩,而是平滑的启动运行。这就是软启动。
  软启动(soft starter)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。电动机软起动器是运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。
直接启动用于小功率的电机IST=(4-7)In
星三角用于正常工作接法是三角形的电机 启动时为星型
自耦变压启动用于正常工作是星型的揭发的鼠龙式电动机
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-29 02:06

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表