查看: 1727|回复: 10
收起左侧

[电气] 关于自动电站的问题

[复制链接]
发表于 2011-11-22 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
本帖最后由 fuzhenhua2009 于 2011-11-22 22:02 编辑

电站有3台机,每台200KW,某时负荷为300KW,2台机在线供电,另一台备用,每台负荷为150KW,如果此时一台机突然故障停机并分闸,那么之后会发生什么事情?有没有可能在备用机启动入网承担负荷之前,在网供电的那台发电机(称为A 机)因为过载而跳开关导致母排失电?因为规范要求备机从启动到入网在30秒内完成,而一般过载达到120%-130%时,发电机开关延时10秒就断开.当然负载到90%时会有一个优先脱扣,卸掉一部分非重要负载,但是这个应该是不能保证卸载后A机就不会达到120%-130%的过载动作范围的.求高手解释解释
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-11-23 07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
其实他要求是30S启动备用机,那个是最长的时间,一般10秒以内就差不多了,很快,,,,这么想你看看能不能解开你的疑惑,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-23 09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
其实他要求是30S启动备用机,那个是最长的时间,一般10秒以内就差不多了,很快,,,,这么想你看看能不能解 ...
gongzhenyulove 发表于 2011-11-23 07:33



    梅西给力 一般没错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-23 10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 3# marineelec


    哈哈,兄弟,说“一般”的都是一般人,高手可不只这样的,我还得努力啊,哈哈,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-23 17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 4# gongzhenyulove


    跟我得一个问题挺像的{:3_46:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-23 23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
哈哈,都是高手阿,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-25 11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复  marineelec


    哈哈,兄弟,说“一般”的都是一般人,高手可不只这样的,我还得努力啊,哈哈, ...
gongzhenyulove 发表于 2011-11-23 10:23



    看过你的很多回帖了   懂得真多   经验也很丰富啊   在我们小虾米的眼中  算是高手了撒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-25 11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 7# marineelec


    咱都一样,共同几步就好,是吧,哈哈,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-25 12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复  marineelec


    咱都一样,共同几步就好,是吧,哈哈,,
gongzhenyulove 发表于 2011-11-25 11:58



    嗯 共同进步!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-30 16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这个和重载有区别,不需要延时直接起起动备用发电机去并车,卸载也同步进行。
132%时候20S ccs的,别的船级社可以长点,应该来的及,是在来不及也没办法,电站只能做到这步
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-30 16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 10# hilly811026


    同意兄弟的说法,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 14:43

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表