查看: 1572|回复: 5
收起左侧

[电气] 关于发电机开关的选型问题

[复制链接]
发表于 2011-11-22 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
某船发发电机额定功率1440KW,额定电压380V,计算额定电流约为3780A,但是该发电机开关选用的是额定电流为3200A的ACB,和解?发电机开关不需要根据发电机额定电流选型?个人认为是不是根据负荷计算的结果,发电机开关的额定电流只要满足最大负荷工况时的电流即可?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-11-23 09:42 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
发电机额定功率1440KW,额定电压380V,计算额定电流约为3780A.这个结果是你自己计算的?还是发电机名牌上面的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-23 09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
帮顶了  关注下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-23 10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
某船发发电机额定功率1440KW,额定电压380V,计算额定电流约为3780A,但是该发电机开关选用的是额定电流为3200 ...
fuzhenhua2009 发表于 2011-11-22 21:19



    LZ,你确认你算对了?
    I=1440000/1.732/400/0.8=2598A,选择3200A的断路器很合理啊.
    电源电压都是400V,450V,负载电压是380V,440V...
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-23 23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
楼上正解,忘乘1.732了,翻常识性错误了,惭愧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-24 19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
4楼正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-29 02:14

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表