查看: 2094|回复: 7
收起左侧

[电气] 主配 应配 岸电 联锁

[复制链接]
发表于 2011-11-16 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 caozhichina 于 2011-11-17 20:15 编辑

对于这几个联锁 坛子里说的比较散 自己也有些稀里糊涂的 想说说 请教大家给我指出哪里说的错的:
主配与应配联锁:主配断电后 应配自动断开主配和应配的连接开关 并且应配ACB自动合闸 主发启动后 主配合闸 应配自动断开ACB 然后主配与应配的连接开关自动合上 此时应配手动合闸也是合不上的

主配与岸电的联锁:岸电合闸 此时 主配合不了闸;主发启动着 主配合闸供电 岸电是合不上闸的(合上后跳下来 此时是主配与岸电联锁

应配与岸电联锁:岸电合闸 此时 应配合不了闸;应发启动 应配合闸 岸电是合不上闸的(合上后跳下来 此时应配与岸电联锁)

红色字体部分我感觉不对 还有其他说的错得地方请各位指出来 谢谢了 书上的基本知识没学好 看了还有些疑惑 惭愧
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-11-17 00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
岸电合闸的,主发可以启动吧,只是ACB不能合闸
岸电只到主配电板吧,好像只跟主配有联锁
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上说的对  岸电只与主配 连锁  (主配合上 岸电就合不上  ,岸电合上主配就合不上)
另外 主配和应配连锁 (主配合上 应配就合不上,应配合上 主配可以合上《摊船试验中在应急发电机启动后,主发电机启动恢复电力时》,但应配会自动跳闸)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应发是对主发的应急补充,岸电与主发是相互练锁的,接岸电的情况下,应发也不可能合闸供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是不能合上闸的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
启动与合闸是两回事
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
啧,我们做的一直都是岸电在线的时候,可以起主发(无危险),然后半自动,或手动同步主发与岸电,主发合闸,岸电跳闸,有同步合闸,无并联运行,好处是船上没有短时间断电过程,灯也不会闪。做过几百条,没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
所有的主发电机在主配电板合闸开关上都分别与岸电合闸开关有联锁,主配电板的主汇流排与应急发电机的合闸开关有联锁。当主配电板失电时,在所有主发电机因故障无法起动时,应急发电机要求在45S内投入供电(注意应急配电屏相应开关要选择在自动状态),当主配电板汇流排有电时,应急发电机要求在三分钟内自动停车退出供电,同时主配电板供往应急屏的主开关自动合闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 15:45

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表