应急发电机ACB的异常停止是指什么?  是合闸后几小时后如果发生长延时,短延时叫异常停止吗?还是合闸过程中发生异常而停止!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-11-15 10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
???怎么发现的这个问题?是板子上有这个报警,还是客户有这个要求??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-15 12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
是ACB ABNORMAL TRIP 吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
短路、过载、短路器故障等原因的脱扣
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
同意三楼弟兄的猜测,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是异常脱扣,有长延时,短延时和瞬时的。