12
返回列表 发新帖
楼主: haidongwww
收起左侧

[船舶修理] 关于发电机负载试验的一些问题

  [复制链接]
发表于 2012-12-12 14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
gaoren yi sui
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-1-2 21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没见过,学习了,谢谢各位高手。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-2 21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
奇才啊! 四台新发电机完全可以冰车! 新的主板(690 V)可以长期通过一台变压器(690/440)给老的配电板供电; 或老的电板由老的发电机供电。  难道你想让老的和新的发电机打架,然后发生火灾!奇才奇才!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-14 16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
江海直达 发表于 2013-1-2 21:51
奇才啊! 四台新发电机完全可以冰车! 新的主板(690 V)可以长期通过一台变压器(690/440)给老的配电板供电 ...

事实是确实能并车啊,在老配电板上还有台新加的主开关的 控制新旧配电板间的连接啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-8 01:18 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
偶发现修船区也是别有洞天啊~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-23 18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
并车没问题的   满足三要素就行   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-29 12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
路过,看看。觉得讨论很有意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-31 10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
现在看看 真的是很多东西都是很有意义的
回复 支持 反对

使用道具 举报