查看: 1710|回复: 5
收起左侧

[电气] 冷藏插座箱绝缘报警?

[复制链接]
发表于 2011-11-13 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
船上装冷藏很多情况下,当在海上航行时,进水低绝缘情况很多,现在主配上光有个440V低绝缘也不也查。大家有没有方案可以查出是那个冷藏插座问题?比如通过冷藏监测
可者至少可以知道那一区域低绝缘?
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2011-11-13 22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
或者,有没有什么方法,可以隔离这一块报警(除了大的隔离变压器,成本太大了)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-13 23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
冷藏监测系统是不含绝缘底这个信息的。

可以在上游断路器(主配电板或冷藏配电分电箱)上安装漏电模块,以便快速判断出绝缘故障的区域。不过这都是需要钱的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-15 12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
备一套绝缘监测设备,一个个回路的查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-15 16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
进一步研究 坐等
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
办法有但应该比较复杂,只能逐一排查
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 15:25

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表