查看: 2832|回复: 7
收起左侧

[电气] 高频率电机用低频率运行可以吗

[复制链接]
发表于 2011-11-9 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请问各位大侠,我们选用的设备是440V60HZ的,如果用380V50HZ的电源能运行吗!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-11-9 09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
当然不行了。电压不够,会出现勿动作
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-9 09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
当然不行了。电压不够,会出现勿动作
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-9 10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
可以,最好是短时间试一下
但是转矩有可能不够,而且容易低频发热
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-9 10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我感觉段时间运行调试没有问题,但是我问了一个厂家他说他们的电机在低压的时候电流反而升高,会使电机根本就动不起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-9 19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
呵呵,短时间应该是可以的,但是长时间的不行,会损伤设备的,特别是电气原件
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-10 10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
风机可以运行,但不能长时间运行,低频低压运行电机会发热,但其他像泵、锚绞机肯定不行,像这些大动力设备,转矩太大,电机严重发热,严重会烧掉。但起动一下没事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-10 10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
短时间应该没问题,但会对电机绝缘寿命有影响。而且电机工作不到额定功率状态
回复 支持 反对

使用道具 举报