查看: 1530|回复: 7
收起左侧

[轮机] 国际航线机舱水雾系统要与A类机械处所分开吗?

[复制链接]
发表于 2011-11-8 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
如题,国际航线的油船机舱水雾设备一般都布置在舵机舱,是有规范要求?
国内航线的我看一般都放在了机舱平台。。。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-11-9 07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
回复 1# 012117
没有规范要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-9 07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
泵组不放在机舱,通常布置在舵机机区域。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-9 08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
表示同意!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-9 10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
因为水雾喷淋的水是淡水,泵组单元在舵机室靠近淡水柜布置,我想是因为这个原因吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-10 00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 5# 蓝色漫游

但这样布置淡水舱里有很大一部分的水是用不了的啊。比如这泵没有自吸能力,水位要高于吸入口。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-13 18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
见SOLASII-2章,C部分,第10条-灭火;所以不能放在机舱
4.4 其他灭火系统的水泵
  除用于消防总管的泵以外,需为本章所要求的各灭火系统供水的泵、及其电源和控制装
置应安装在该系统所保护的处所外部,且其布置应在被保护处所失火时,不会造成任何此种
系统停止工作。