查看: 7171|回复: 16
收起左侧

[消防·救生] 消防管用什么垫片

[复制链接]
发表于 2011-11-8 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
水系统垫片的材料因规范要求使用无石棉纤维外其余使用氯丁橡胶,消防管为什么不能用橡胶垫片?规范的具体出处在哪里
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-11-8 21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
船东不喜欢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-25 00:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个即使规范不说明,也不能用橡胶垫片!设想一下,着火处正好烧到消防管路,而橡胶垫片是不防火的,易被烧坏,发生消防管泄露…接下去就不用我说了吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-25 13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有船级社的认证就可以了,如果船东不乐意,多出钱呗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-25 13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
通常都是钢垫片,权威的规范公约有没有要求不知道,但被QC界奉为圣经的的大蓝本里有要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
labilaoxin 发表于 2014-2-25 13:28
通常都是钢垫片,权威的规范公约有没有要求不知道,但被QC界奉为圣经的的大蓝本里有要求

但被QC界奉为圣经的的大蓝本里有要求; 请问是什么书呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-12 07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
石墨缠绕垫片
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-12 21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不可燃材料垫片都可以  规范有要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-12 21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
SOLAS有耐火要求,必须满足他的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-8 20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
labilaoxin 发表于 2014-2-25 13:28
通常都是钢垫片,权威的规范公约有没有要求不知道,但被QC界奉为圣经的的大蓝本里有要求

请问,大蓝本是什么书啊?
我们船上机舱里用的石墨不锈钢垫片,外面用无石棉垫片……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-8 20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
消防系统的垫片需要满足耐火要求,通常用金属垫片或石墨垫片。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-8 21:50 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
SOLAS
2.1 Fire mains and hydrant
2.1.1. General

. Materials readily rendered ineffective by heat shall not be used for fire mains and hydrants unless adequately protected.

Solas 要求消防材料必须是耐火材料, 或者被充分保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-9 08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
楼上正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-8 16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不需要耐火垫片,只要证明失火不失效就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-8 16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个是对管路的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-19 20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
labilaoxin 发表于 2014-2-25 13:28
通常都是钢垫片,权威的规范公约有没有要求不知道,但被QC界奉为圣经的的大蓝本里有要求

同求 大蓝本
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-13 15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
Solas 要求消防材料必须是耐火材料, 或者被充分保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-6-23 11:24

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表