查看: 6999|回复: 6
收起左侧

[电气] 关于PE 与IE 外接地,有没有啥标准

[复制链接]
发表于 2011-11-8 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
保护接地和仪表接地,有关于此的具体文字性的要求没?

有木有愿意跟大家分享的。。。。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-11-9 10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
没有呢?百度去吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-9 15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 2# wanghaitao1120


     这么专业的东西,baidu能百到??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-10 13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
PE he IE要分开   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-15 19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 1# weihj365

NORSOK standard  
Z-010
Rev. 3, Oct. 2000
   
“The distance between the PE and IE Reference points shall be minimum 1000 mm.”
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
PE接地,动力电缆两头接地,仪表信号电缆单边接地。IE 线我们厂有两种情况,有的是接地并且接地柱和IE的间隔至少一米。有的船上是IE全部连起来悬空。不晓得楼主那边是怎么弄的,也视情况而定吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 15:40

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表