查看: 1619|回复: 3
收起左侧

[电气] 汇流排隔离开关怎么选

[复制链接]
发表于 2011-11-4 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
当有多台机组组成船舶电站,汇流排分成2段或者3段,那么汇流排之间的连接开关的大小怎么定哦?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-11-5 11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你参考电力负荷计算书,吧最大的工况找出来,然后对应的电流也有,让分段开关的额定电流略大于他就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-6 20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
那么最大工况下,发电机的负荷率可以为百分之90吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-7 11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般不会的,一般单台使用系数在85%,如果大了,对发电机不利,有的还设置优先脱口。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 16:44

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区