查看: 2106|回复: 4
收起左侧

[电气] 船电设备用岸电

[复制链接]
发表于 2011-11-2 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
船电设备用如大型泵的是440,60HZ,岸电用380,50HZ,那么船电设备用岸电有什么不利影响?有没有相关规范明确不能使用?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-11-2 11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
因为电机速度是和频率成正比的,所以,频率小了,速度也小了,另,如果他要保持额定功率的话,因为电压低了,所以电流就大了,我所了解的区别只有这么多,期待船友们补充。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意楼上的观点。
凡是转动的电器,因频率低了,转速都会慢了,那就达不到铭牌的出力功率。电压低了,电流就大了,设备和电缆温升就会提高,需要特别注意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
再请教一下,这样的话!380V 的岸电,与440V的船电,电表读数为一样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-2 10:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
d电压低,为何电流大?难道就是uicos=p?