[管系] 分油机间防火风闸必须吗?

[复制链接]
发表于 2011-10-28 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
求助!船东要求取消分油机间的防火风闸,船级社是否有规定必须要有?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-10-28 19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要有吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-28 22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 1# hellboy


    分油机间的风机必须有防火风闸,但是没有必要在分油机间。 我们的船型的分油机间的防火风闸在集控室后面的房间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-30 11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意3楼,但是主管到分油机间支管必须设置风闸,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-30 20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 4# 导缆钳

我也觉得必须要有,但船东要求要取消。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-30 20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 5# hellboy


    取得船检认可,并让船东对此修改签字确认,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-14 21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个要看CO2系统的布置,如果机舱和分油机间是分别独立控制的,那么分油机间就需要和机舱完全隔离,这样风管上就需要安装防火风闸,而且门的要求也不一样,以防止一方CO2释放时进入另一方空间。否则就不需要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-15 08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
同意楼上的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-12 12:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
258035848 发表于 2015-3-14 21:59
这个要看CO2系统的布置,如果机舱和分油机间是分别独立控制的,那么分油机间就需要和机舱完全隔离,这样风 ...

请教一个问题,看你发帖说,分油机间设立独立的CO2灭火,需要设置防火风闸,请问出处是哪里,我想学习下,请明确告诉章节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-12 13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hrbeucn 发表于 2015-5-12 12:36
请教一个问题,看你发帖说,分油机间设立独立的CO2灭火,需要设置防火风闸,请问出处是哪里,我想学习下 ...

他是说的“如果”

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-24 21:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
提个醒,看看你家旁边那个集控室,是否有防火风闸,看看那是不是必须的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-24 21:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
防火风闸取决于   处所和风管流通面积
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-24 21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是否需要防火风闸取决于防火分隔,另外需满足SOLAS的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报