查看: 1299|回复: 7
收起左侧

[电气] 启动箱的熔断器

[复制链接]
发表于 2011-10-28 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
一个直接启动箱,电源440V,变压器(440/220V )容量300VA,变压器一次侧的熔断器容量如何计算,还有二次侧的容量如何计算呀????  请教高人
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2011-10-31 07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
没人回答呀 。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-31 11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
P=U*I=300=440*I1=220*I2,I1,I2分别为一次侧和二次侧的电流值,最大就这么多,你熔断器选择可参考这个的结果,但通常也应该参考控制回路的额定工作电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-31 15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对于单相变压器,3楼给的参考方法很正确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-1 22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 3# gongzhenyulove


    小罗,你太有爱了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 5# luguangtong


   必须的,,,{:2_32:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是不是还应该考虑功率因数方面。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
启动时的功率是大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 16:35

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表