[电气] co2 检测报警系统和水雾检测报警系统的区别

[复制链接]
发表于 2011-10-23 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
co2 检测报警系统和水雾检测报警系统的区别各有什么作用 ,都是各自的滩头还是分开的系统??
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-10-24 08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
这两个系统是两个独立的系统。
CO2系统主要是对机舱,分油机室,厨房等区域的保护系统,而且只能手动释放。
水雾喷淋系统主要是对主机,分油机,发电机,锅炉,焚烧炉的保护,可以自动带手动控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
CO2因为高危险性,都是手动释放的,在开箱盖就有报警
水雾是借用火警的报警了,当所在的区域发生烟雾感测后,给出火警报警信号,如果所在区域侦测到火光,再给出水雾释放信号,水雾就释放了,当然假如是手动释放,就是按下按钮后,先给出释放报警,然后再释放。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-25 20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
co2浓度高了会对人体有害
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-25 23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一定是分开的呀~~
回复 支持 反对

使用道具 举报