我们厂在做应急停止(风油切断)的功能试验时,船检要求将ES2上的CO2间风机停止去掉,请问合理不~~~~
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-10-21 09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
哪位高人解答下。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-21 09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
合理,如果CO2泄漏,而风机又停止的话会出事故的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-21 09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ,关键谁让你去停CO2房间的风机的?
船东?船厂自己想要停的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-21 10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个还真没切过。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
反正我们做的船上面是没有切CO2室的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个是可以的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-24 18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不好,不应该切CO2风机,因为那是规范强制要求切的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-24 20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
哪个规范上要求的呢?