查看: 1976|回复: 7
收起左侧

[电气] 熔断器容量的选择

[复制链接]
发表于 2011-10-20 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
一个启动箱里的变压器的容量是300VA(440/220V),一次侧熔断器选5A,二次侧的熔断器选的是3A,二次侧的熔断器是怎么算出来时3A的呀?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-10-20 22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不对吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-21 09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我也不大懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-21 18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
P=UI,300VA=220V×I,I=1.36,1.36x2=2.72.所以二次侧应该选3A的熔断器,而一次侧好像选2A就可以了吧,等待高人
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-23 01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我认为2侧的保险选得过大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-23 17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
一次侧和二次侧是什么意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-23 19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 4# hwlsx


    1.36x2=2.72  这个是什么原理 为什么要乘以2呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-27 20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
等高人解释
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 01:33

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表