查看: 1540|回复: 6
收起左侧

[电气] 熔断器的容量确定

[复制链接]
发表于 2011-10-19 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
如图,是启动箱里的电源电路,带绕组加热器的,电机是10KV,52是断路器,变压器的容量80VA,加热器里的F4和F5熔断器的容量怎么确定呀???
高手呀
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-10-20 17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看不到图啊,兄弟,不过一般控制回路熔断器都是根据后续负载的额定电流来定,稍大一点就OK了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-24 08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 2# gongzhenyulove


    这是截图,请帮忙分析一下,谢谢
20111019-截图 1.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
兄弟,你这电路我有点看不懂,但从电源角度讲,从RST一只到UVW,UVW应该是接电机的,但变压器WTR怎么两侧都有主线电压接入,虽然2次测有“2”触点隔断,从电路上猜测,是不是此电机有反向供电功能?是否是一个起重设备的电机?这个去"V11"的线路很重要,你需要仔细看一下设备工作电流都多少。
另,根据你的变压器容量,为了保护变压器的情况下,最大的选型为:F4=F5=80/440A,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-24 22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 4# gongzhenyulove


    呵呵  这是韩国的图纸,跟我们传统的有点不一样,谢谢你的热心回答呀  小罗过时了,该换梅西了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
个人觉得变压器WTR是给绕组提供低压进行加热除湿
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-25 07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 5# luguangtong


     哈哈,多谢提醒啊,抽空换掉,,(*^__^*) 嘻嘻……
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 16:46

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表