查看: 2322|回复: 17
收起左侧

[电气] 电气调试过程中的一个问题,该如何分析,处理?

  [复制链接]
发表于 2011-10-17 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
求教前辈,在调试过程中遇到以下问题:在两台主发电机并车过程中,一台功率因数超前,一台功率因数滞后。这该如何分析,如何处理,我一点头绪么有,求教!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-10-17 22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议你买一下电器的书看看,关于并车的章节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-17 22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
主要是电压不平衡!还可以叫逆功!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-17 23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 3# jhaylb

  应该不是逆功的原因,如果出现逆功的时间超过一定的时间,逆功率继电器就会动作,导致并车失败。不知道它这种情况是出现在并车成功后吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-18 15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这就是所谓的负载不均匀,我之前是配电板的服务商,这个问题我也遇到过
可能性有两个:
1.在PMS的设置是不是有问题,可以让服务商查看下
2.发电机VDR...VDR之间有一个形成闭合线路的两根线,查查这两个接线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-18 17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你先让两台车空车转,不要合闸,用你信得过的万用表量一下输出电压,将输出电压调整成一致,OK,解决。你再并一下看看,应该可以解决。
其实这种情况大问题是不会出的,发电机出厂的时候是做过台架试验的,而并车和动态特性是重中之重,一般这个环节是不会出问题的,最大的可能就是两台车电压没有调整一致。

评分

参与人数 1 +2 金币 +4 +1 收起 理由
zhaowc0027 + 2 + 4 + 1 我赞成你的观点。

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-19 08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
存在无功环流呗
调节AVR就可以了,要不就调配电板上的那个调压电位器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-19 19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
负载大的机组  自动状态小功率分配的不是很均匀  并手后手动将功率小的机组升速调节功率分配  或两台机同时打自动状态   现场的使用心得
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-22 17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先福路克拿量一下两台发电机的空载电压是否一致,最好是精确到小数点,然后并车按比例加负荷,如果差的太多,再拿福路克量,看电压有变化没,调整电位器,使因数一致,再做电压特性,效果还不好的话就叫服务商去调AVR,最好别轻易动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-23 09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
高手如云啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-23 17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
发电机都做过抬架实验,你只需要把电压调相同了,如果还不行就只能去调发电机VDR 了。
出现这种情况一般是两台发电机到总盘的电缆距离不一样。电缆有阻值的,当然如果出厂动态特性都没有调好,  那就算了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发电机都做过抬架实验,你只需要把电压调相同了,如果还不行就只能去调发电机VDR 了。
出现这种情况一般是 ...
igkon 发表于 2011-10-23 17:07



    呵呵我同一次看到发电机还有VDR?知道VOYAGE DATA RECORDER和AUTO VOLTAGE REGULATOR的区别吗?VDR可不是随便调的,要负责任的哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-26 22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发电机怎么来的的VDR???应该是AVR吧!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-27 19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 6# gongzhenyulove


   很厉害啊赞同
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-28 08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 14# 船厂打工仔


    哈哈,英雄所见略同,,,,{:2_32:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-28 11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
终于有人说avr了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-28 13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
呵呵,可能是发电机空载端电压没调好吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-28 21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要么空载电压未调好,要么发电机AVR之间的两根连线接成开环了,要么.....等等
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册