[复制链接]
发表于 2011-10-16 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
有电缆从烟囱的通道穿过舱壁到CO2间,还有穿过此舱壁到居住房间的,大家知道这里的穿舱件的电缆堵料应该用A60的还是一般的水密填料函或者其它的。规范有没有说啊??
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-10-17 08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
A60
你可以看看A60的划分图
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-17 12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
A60的,我接触过一条船,也出了一样的问题,船检指出贯穿间一定要A60的,因为烟囱(机舱蓬)直接与机舱相连,需要提醒兄弟一下的是,这段区域尽量不要走电缆,如果走了的话很麻烦,比如应急设备及其入籍符号中特有的符号(如冷藏、惰性气体等)的设备都必须是耐火电缆,你需要好好查查,我那条船入籍符号有“ inert”所有N2发生器系统通过机舱鹏或者烟囱的电缆都没用耐火的,最后只能修改,,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-17 22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 3# gongzhenyulove


    电缆是耐火的,主要是服务烟囱通道里面的火灾探头的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-18 07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 4# 枭龙居士


    不是的,主要是路过的电缆,,,本来设计没路过的,但是施工方便,等发现时候都晚了,所以路过这些电缆也是有要求的,,正常照明什么的那些不在讨论范围内,呵呵,,