查看: 2244|回复: 6
收起左侧

[电气] 延伸报警需要延伸哪些点

[复制链接]
发表于 2011-10-13 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
延伸报警板需要将集控室电脑里哪些报警点延伸呢?
请高人讲个大概,谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-10-13 17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
比如重要设备的状态显示拉,设备的重要报警拉(如没有可以用一个综合故障报警来代替),几乎就是这些,其中显示部分多为主机/锅炉等重要设备的相关参数,报警主要也是分系统来,我接触的一条船是分为:滑油系统,燃油系统,空气系统,冷却系统,CPP系统,锅炉系统,货舱系统,及其其他分系统组成,每个系统分别列出相关设备的重要报警....说的不一定全,希望前辈指正
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-13 21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
二楼说的对!根据船东的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-15 10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
根据船东具体要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-15 19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
接到报警系统的点都会被延伸到各延伸报警板。

这个各个厂家都能做的,没有问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-17 14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
通常是将主要或重要设备的报警点延伸到驾驶控台上,具体要看船东的要求来做的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
基本上船上的报警点都涉及到了,只是它是按组别来分的,比喻主机停车和降速点一组,机械报警一组等
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 16:50

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表