查看: 1469|回复: 5
收起左侧

[电气] 机舱水雾灭火 灭火区域怎么会有手动控制

[复制链接]
发表于 2011-9-30 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
机舱水雾灭火 灭火区域怎么会有手动控制
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-10-1 17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
一旦自动系统失灵的话,要灭火,怎么办?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-2 09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
呵呵   明白了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-4 14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
有自动必有手动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-4 20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
对  船舶上很多都是考虑不时之需的 ,很多泵类有2个  也都是互为备用~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-5 09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回复 5# 冯超


    非常感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-28 10:34

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表