1.调整在额定电流的100%范围内,延时,发出报警信号,同时自动卸载脱扣负载,15S内一级脱扣,25秒内二级脱扣
2.调整电压在157.5~315V(35%~70%U)范围内,主开关应自动脱扣。
3.过载长延时脱扣保护试验,调整在额定电流的130%范围,延时10~30s,主开关自动脱扣。
4. 过载短延时脱扣保护试验,调整在额定电流的300%范围,延时0.1~0.6s,主开关自动脱扣。
5.逆功率脱扣保护试验,调整在额定负载的-10%范围内,延时3~10s,主开关自动脱扣。 |
|