查看: 3385|回复: 5
收起左侧

[电气] 发电机电压高于额定值多少才符合要求呢~

[复制链接]
发表于 2011-9-26 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
发电机额定电压380v,额定功率85千瓦,可今天做发电机负荷试验110%负荷时,发现三相电压都高于380v,其中最高一相电压为385v,我觉的吧,输出电压太高了肯定不好,可又不知道高于额定值多少V算是符合要求的,所以,在此我恳请大家帮我解答一下  先谢谢了~
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-9-27 04:49 | 显示全部楼层 来自: 德国
发电机额定电压380v,额定功率85千瓦,可今天做发电机负荷试验110%负荷时,发现三相电压都高于380v,其中最高 ...
冯超 发表于 2011-9-26 21:39


每个船级社规范里都有稳态电压的上限和下限值,你根据你的项目看下该船级社的规范就知道了,一般+10%~30%吧,没记错的话,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-27 21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 2# diangong2012


    啊   10%~30%  那就是418v~494v了    没那么高吧~ 1%~3%差不多吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-28 13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
好像-10%---6%静态的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-28 15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
1 稳态:当发电机在额定速度下运转时,从空载到额定输出功率,且在过渡过程结束后的额定功率因数下,电压不应偏离其额定值±2.5%以上。对于变频供电系统的特殊规定,见“变频船舶电网运行规则”。
2 瞬态:当发电机在额定转速和额定电压下运行时,如突加或突卸规定电流和功率因数的对称负载时,其电压值既不可低于其额定值的85%,也不可高于其额定值的120%,且此电压必须在1.5s 内恢复至额定电压±3%的偏差范围内。如对负载变化未规定具体要求,则当发电机励磁至额定电压并空转时,突加60%额定电流且功率因数小于0.4 的感性负载,并在达到稳态运行后,又突卸此负载,上述条件亦须得到满足。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-28 15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
由调速特性满足规范要求的原动机驱动的交流发电机连同其励磁系统,应能在负载自空载至额定负载范围内,且其功率因数为额定值情况下,保持其稳定电压的变化值在额定电压的±2.5%以内。

应急发电机可允许为±3.5%以内。
回复 支持 反对

使用道具 举报