发表于 2011-10-7 11:57
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏无锡
仅供参考:静态试验指的是发电机的每项静态电压变化率;动态试验指的是发电机的负荷突然改变过程中转速变化率。
试验的要求如下:在发电机额定功率的25%,50%,75%,100%和110%分别运行1/2,1/2,1/2,2,1/2小时,记录发电机的电压,电流,功率因数,频率。试验应连续进行,中途停车时间不超过15%,静态电压变化率应保持在额定电压的±2.5%以内,静态调速率应保持在额定转速的±5%以内。在动态调速特性试验(突加突卸)时,使发电机负荷变化100%→0%→50%→100%,分别记录变化前、变化中(变化最大值)和变化后的频率,以及恢复时间,瞬态变化率应保持在额定转速的±10%以内,稳态变化率保持在额定转速的±5%以内,恢复时间不大于5秒。 |
|