查看: 1979|回复: 3
收起左侧

发电机组静态动态试验

[复制链接]
发表于 2011-9-26 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
什么是发电机组静态动态试验,请高手讲解下!!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-10-7 11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
仅供参考:静态试验指的是发电机的每项静态电压变化率;动态试验指的是发电机的负荷突然改变过程中转速变化率。
试验的要求如下:在发电机额定功率的25%,50%,75%,100%和110%分别运行1/2,1/2,1/2,2,1/2小时,记录发电机的电压,电流,功率因数,频率。试验应连续进行,中途停车时间不超过15%,静态电压变化率应保持在额定电压的±2.5%以内,静态调速率应保持在额定转速的±5%以内。在动态调速特性试验(突加突卸)时,使发电机负荷变化100%→0%→50%→100%,分别记录变化前、变化中(变化最大值)和变化后的频率,以及恢复时间,瞬态变化率应保持在额定转速的±10%以内,稳态变化率保持在额定转速的±5%以内,恢复时间不大于5秒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-7 21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
静态考验的是发电机,动态考验的是柴油机调速特性,两回事!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-7 22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 3# 金陵老船工


   这里指的发电机,其实是发电机组,你讲的没错。用词问题,确实会引起误会。一误会考量的概念就不同了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-29 23:24

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表