查看: 1372|回复: 6
收起左侧

[电气] fast acting load limitation system 难道不是PMS的功能之一吗?

[复制链接]
发表于 2011-9-26 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
A fast acting load limitation system is included as part of the Power Management System. If
load on the generators are too high, the power to the XXX will be automatically
reduced after priorty.
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-9-26 10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 1# DraftMan


    这个是电力推进船的特殊要求,与一般的PMS不一样的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-26 11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PMS不管这个吗? PMS不是管什么trip out吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-26 11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 3# DraftMan


    西门子的电力推进一般要求发电机要有恒频模式,这样调速器就会响应很快,为确保发电机不能过载,此时PMS又要有LOAD LIMITAION功能,限制变频器.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-27 05:02 | 显示全部楼层 来自: 德国
PMS不管这个吗? PMS不是管什么trip out吗?
DraftMan 发表于 2011-9-26 11:17



    同意ARONG同学的回答,除了电力推进船舶,其他船舶的PMS最低要求是没有“功率限制Power limitation”的,IEC 60092专门有章节讲述这个要求。
    其实最低要求也很简单,就是电网过载了,为了不让发电机跳闸,通过调整负载功率大小即变频器输出的方式达到电网的安全,等于优先脱扣回路由开关量输出变成模拟量输出。
    但是往复杂里看,也很复杂,这个时候,不同设备商就有不同的理解了,比如类似于“Fast acting load limitation system”,对系统响应速度,传输速度等有相应要求,有的还会和其他系统有复杂的逻辑和功能接口,比如直接控制发电机AVR等。
    这玩意船级社没要求的,满足最低要求即可。最终就是看船东对哪家的东西更满意了,钱就是这么花出去的,呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-27 11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个设备也可以做。。不一定非要在PMS里面做吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-28 14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 17:58

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表