查看: 4458|回复: 7
收起左侧

[电气] 这里的配电板:front access 和dead front分别什么意思?

[复制链接]
发表于 2011-9-26 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
这里的配电板:front access 和dead front分别什么意思?
0.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-9-26 10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 1# DraftMan


    front access意思是前面可以进入

   DEAD FRONT意思是在应急发电机使用时前面是遮蔽式,不能打开,可能是确保安全吧,这样配电的结构很复杂的,一般中牙配电板才有的要求吧,

个人理解哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-26 11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
两个VIP在讨论问题
小弟旁听学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-26 11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
中牙配电板???    什么东西?   很无知的路过..........
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-26 13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 1# DraftMan


    又见到老人头,问不着边的问题?


   access front:  

   dead rear:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-26 13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 5# JDZ201101

front access: 面板操作型

dead rear : 后门封死型
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-26 14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
dead front 是正面安全型。这个是写在IEC61439-1里面的。描述如下:
3.3 External design of ASSEMBLIES
3.3.1
open-type ASSEMBLY
ASSEMBLY consisting of a structure which supports the electrical equipment, the live parts of
the electrical equipment being accessible
3.3.2
dead-front ASSEMBLY
open-type ASSEMBLY with a front cover; live parts may be accessible from directions other
than the front
简单的说就是前面操作的话碰不到带电部分啦。认真的说,几乎我们用的所有一般配电板都是dead front design。不复杂!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-27 04:53 | 显示全部楼层 来自: 德国
dead front 是正面安全型。这个是写在IEC61439-1里面的。描述如下:
3.3 External design of ASSEMBLIES
...
alexzr 发表于 2011-9-26 14:54



    兄弟,厉害,都开始关注新IEC标准了,你说得很对,就是这个意思。
     其实DEAD FRONT字面理解是前面关闭/封闭式,因为以前很多年前还有过前面开启式的配电板,当然,当时我们都还没生出来估计,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报