如图是某个启动箱手动操作模式下的流程图,其中图中我标注的地方是什么意思?
当电源故障恢复以后。。。。。 就不知道什么意思了。

注: UVR:under voltage protection
       UVP:  under voltage release
共同学习哈
未命名.JPG
1111.JPG
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-9-23 08:47 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
设计这个的是个高手啊,学习了.不学习真的不行啊.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-23 10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
电源恢复后,如果电压低,欠压保护跳闸,停止同时互锁,开始计时,时间到触发1
应该是这个样子
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-23 11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
UVR为低压施放,功能是,电压低跳闸,电源恢复,则起动,常常用在顺序启动功能上,该电路是典型的顺序启动功能。计时器作用是,电源回复后设置几秒开始启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-23 15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
KTE的图纸,还是第一次看到。

KTE是韩国一家很NB的公司。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-24 10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 4# vone98


    谢谢你的回答,明白了