船检提出机舱风管法兰对接处的密封垫片不得用橡胶垫片,说是 SOLAS 规范上有具体要求,具体内容请高手告知。如果不用橡胶垫的话,那要用什么材质的?全部换成石墨垫片的话成本会不会高很多?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-9-21 23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
无需垫片
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
回复 1# LINTONLX908


    用4~5mm石墨盘根也可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
橡胶要求阻燃,要求垫片供货方加阻燃剂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-13 19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
机舱里通风管属于机械通风管道,只要在风机下方的防火风闸连接处用防火材料做垫片就行,一般用石墨垫片。如果船检整人,要求防火,那么是不是整个风管还要做绝缘包扎处理?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-9 23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
一般方风管法兰对接口级包扎绝缘涂阻燃白胶
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-8 15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
smujeff 发表于 2011-9-21 23:08
无需垫片

这个才是正解!!角铁法兰都可以间断焊的。。如果你们的鸟船东 非要装垫片 阻燃帆布垫片就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-23 15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我厂用的是非石棉垫片